Добрый день! Подскажите,пожалуйста, кто непосредственно сталкивался с вопросом.
Есть, к примеру, задание: расход воздуха 5000 м3/ч, греем от -28 до 20, температура воды 95-70.
считаем теплообменник, к примеру, получился определенный типоразмер и 3 ряда. но для данной конфигурации ТО выходящая вода будет не 70 градусов, а 62, т.е. 90-62.
На какую воду грамотнее подбирать смесительный узел? На 90-70, как запрашивает клиент, или на 90-62? 90-62 расход будет меньше, следовательно, можно сэкономить на насосе.
И, если мы подобрали насос на 90-62, будут ли какие то штрафы клиенту за то, что он возвращает обратку не 70, а 62? Та же Веза в ТД всегда указывает воду реально выходящую.
Или, если мы подобрали насос на 90-70, то горячая вода из обратки будет подмешиваться на прямую ветку, и клиент получит обратно в ТЭЦ не 70 градусов, а ниже.
Как это все происходит на реальных объектах?
Если где то что то не так написал, буду благодарен, если укажете на ошибки.
Спасибо!